본문

민웰 영문 링크 : https://www.meanwell.com/kr/newsInfo.aspx?c=5&i=748


1. 디지털화된 PSU
(1) 디지털화된 PSU의 장점
기존의 전원 공급 장치는 아날로그 제어를 기반으로 하며 저비용, 간단한 회로 설계 및 빠른 응답이라는 장점이 있습니다. 그러나 제한된 애플리케이션, 특정 기능, 간단한 인터페이스를 사용하여 복잡한 전력 시스템을 통합할 수 없고 제어 루프 보상을 미세 조정하기 어렵다는 등 아날로그 PSU에는 몇 가지 단점이 있습니다. 디지털화된 전원 공급 장치에는 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족하기 위해 소프트웨어를 통해 다양한 작동 모드와 제어 매개변수를 설정할 수 있는 프로그래밍 가능한 전원 관리 인터페이스가 있습니다. 아래 표 1은 디지털화된 PSU의 장점을 보여줍니다.

 

1: 디지털화된 PSU와 아날로그 PSU의 비교

 

디지털화된 PSU

아날로그 PSU

효율성

높음

낮음

전원 밀도

높음

낮음

제품 크기

작음

부품 수

적음

많음

신뢰성

우수

적당

인간-기계 인터페이스

가능

불가능

제어/모니터링

쉬움

어려움

 

(2) DRP/DBR-3200 시리즈 디지털 전원 공급 장치
DRP/DBR-3200 시리즈 제품은 1U 낮은 프로파일, 최대 37W/inch3의 높은 전력 밀도, 내장형 PMBus CANBus(옵션) 프로토콜과 병렬성을 갖춘 고효율 전원 공급 장치입니다. DRP/DBR-3200

시리즈 제품은 광범위한 설계 유연성, 3단계 프로그래밍 가능 충전 곡선(DBR-3200), 프로그래밍 가능 출력(PV PC), 활성 전류 공유, 원격 온/오프 제어, 보조전원, 핫플러그 등을 포함한 다중 내장 기능을 제공합니다. 그림 1 DRP-3200 전원 공급 모듈을 보여주고 그림 2 DHP-1U 전원 선반의 전원 시스템을 보여줍니다.


2: 제품 목록

제품

설명

노트

DRP-3200

랙 전원

하나의 전원 선반에 4개의 PSU

DBR-3200

랙 충전기

하나의 전원 선반에 4개의 PSU

DHP-12K1UT

DHB-12K1UT

하나의 전원 선반에 4개의 DRP-3200 PSU

하나의 전원 선반에 4개의 DBR-3200 PSU

최대 10개의 랙 선반을 병렬로 연결할 수 있습니다. 총 전력은 최대 128kW입니다.



7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013972_0001.png    7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013972_5623.png
그림 1. DRP-3200 전원 모듈                그림 2 DHP-12K1UT 전원 선반 전원 시스템

2. 시스템 전원
  (1)  CMU 컨트롤러
RKP-CMU1 컨트롤러는 전력 관리 인간-기계 인터페이스, 유선 또는 무선 네트워크를 통한 원격 제어/모니터링 및 빠른 판독 시스템 전력 데이터를 갖춘 완전히 디지털화된 제어/모니터 컨트롤러입니다. RKP-CMU1의 주요 기능과 특징은 1U 낮은 프로파일, 19인치 전원 선반 설치, 프로그래밍 가능한 디지털 제어 및 시스템 모니터링이며, PC/NB를 로컬로 연결하기 위한 USB, RS-232 또는 이더넷 인터페이스를 갖추고, 알람/비정상 이벤트 등의 시간과 날짜를 기록합니다. 그림 3 RKP-CMU1 컨트롤러를 보여주고, 그림 4 19인치 1U 낮은 프로파일 RKP-1U-CMU1 전원 선반을 보여줍니다.


7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013973_102.png               7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013973_5744.png

                그림 3. RKP-CMU1 컨트롤러                               그림 4. 19인치 1U 낮은 프로파일 RKP-1U-CMU1 전원 선반


  (2)  시스템 전원 아키텍처

시스템 전원은 통합 전원 제어/모니터링 및 통합 전원 관리와 같은 장점으로 인해 고전력 애플리케이션에 가장 적합한 선택이며, 관리 효율성, 높은 에너지 효율성을 크게 향상시키고 설치, 배선 및 유지 관리의 복잡성을 줄이고 운영 비용을 크게 절감합니다.


시스템 전원에는 다음과 같은 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소가 포함되어 있습니다,

  1. 하드웨어에는 아래 그림 5와 같이 전원 공급 모듈, 19인치 전원 선반, RKP-CMU1 전원 선반 및 19인치 랙마운트 캐비닛이 포함됩니다.

  2. 소프트웨어(RKP-CMU1 컨트롤러)는 전력 관리 인간-기계 인터페이스, 통신 인터페이스(I2C, RS-485, RS-232) 및 프로토콜(CANBus, Modbus, PMBus), 네트워크(LAN, WAN, CAN) 등으로 구성됩니다.

7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013971_5178.png
그림 5. 시스템 전력 아키텍처의 구성 요소

다양한 산업 분야의 전력 제어/모니터링 애플리케이션을 충족시키기 위해 민웰은 아래 그림 6과 같이 차세대 시스템 전력 컨트롤러 CMU2(2019 4분기 출시 예정)를 개발하고 있으며, 터치 패널을 사용하여 인간-기계 인터페이스를 최적화, 다양한 데이터 형식(: 차트 분석, 보고서 분석 등), 네트워크 기술(, TCP/IP, 클라우드), IoT 인터페이스 기능 확장성 향상, 다양한 유형의 전력 제품에 대한 통합 제어하는 등 더 많은 기능을 갖추고 있습니다. 그림 7은 시스템 전원의 CMU2를 보여줍니다.


7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013974_0415.png                    7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013974_53.png
그림 6. CMU2 (랙 버전)                                              그림 7. 시스템 전원의 CMU2

  1. 시스템 전원의 애플리케이션

     시스템 전원은 원예, UV 경화, 레이저 가공, UV 하수 처리, EV 충전소 및 번인 에이징 시스템을 포함하여 전력 요구량이 높은 다양한 산업 분야에 적용될 수 있습니다. 그림 8은 원예에 적용되는 시스템 전원을 보여주며, 전력 관리 및 제어/모니터링, 계량기 모니터링, 센서 제어/모니터링, 원격 제어/모니터링, 클라우드 데이터베이스를 통합하여 모바일 기기를 이용한 즉각적인 제어/모니터링 앱을 용이하게 합니다.



7e4c132ed932bec8d3123dc6e8527a67_1688013975_1117.png

그림 8 시스템 전원 애플리케이션원예 공장


상기 제품 문의는 아래 연락처로 연락 바랍니다.

 민웰두성 : 02-2107-3800

 두성시스템 : 02-6679-3727


해당 내용은 민웰 공식 웹사이트에 게시된 공지를 번역했으며번역 내용의 저작권은 두성시스템㈜에 있으므로 무단 도용배포  복제를 금합니다.

 

개인정보 처리방침

1. 개인정보의 처리 목적

① 두성시스템㈜는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리하고 있으며, 다음의 목적 이외의 용도로는 이용하지 않습니다. 고객 가입의사 확인, 고객에 대한 서비스 제공에 따른 본인 식별·인증, 회원자격 유지·관리, 물품 또는 서비스 공급에 따른 금액 결제, 물품 또는 서비스의 공급·배송, 마케팅 및 광고에의 활용

2. 개인정보의 처리 및 보유 기간 작성

① 두성시스템㈜는 정보주체로부터 개인정보를 수집할 때 동의 받은 개인정보 보유·이용기간 또는 법령에 따른 개인정보 보유·이용기간 내에서 개인정보를 처리·보유합니다.
② 구체적인 개인정보 처리 및 보유 기간은 다음과 같습니다.
고객 가입 및 관리 : 서비스 이용계약 또는 회원가입 해지시까지, 다만 채권·채무관계 잔존시에는 해당 채권·채무관계 정산시까지
전자상거래에서의 계약·청약철회, 대금결제, 재화 등 공급기록 : 5년

3. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법

정보주체는 두성시스템㈜에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.
1. 개인정보 열람요구
2. 오류 등이 있을 경우 정정 요구
3. 삭제요구
4. 처리정지 요구

4. 처리하는 개인정보 항목

개인정보 처리업무: 홈페이지 회원가입 및 관리, 민원사무 처리, 재화 또는 서비스 제공, 마케팅 및 광고에의 활용
필수항목: 로그인ID, 비밀번호, 서비스 이용 기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보, 결제기록 선택항목: 이메일, 성별, 이름

5. 개인정보의 파기

파기절차 이용자가 입력한 정보는 목적 달성 후 별도의 DB에 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 저장된 후 혹은 즉시 파기됩니다. 이 때, DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 다른 목적으로 이용되지 않습니다.
파기기한
이용자의 개인정보는 개인정보의 보유기간이 경과된 경우에는 보유기간의 종료일로부터 5일 이내에, 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기합니다.

6. 개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항

① 두성시스템㈜는 개별적인 맞춤서비스를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키(cookie)’를 사용합니다.

② 쿠키는 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버(http)가 이용자의 컴퓨터 브라우저에게 보내는 소량의 정보이며 이용자들의 컴퓨터 내의 하드디스크에 저장되기도 합니다.
가. 쿠키의 사용 목적 : 이용자가 방문한 각 서비스와 웹 사이트들에 대한 방문 및 이용형태, 인기 검색어, 보안접속 여부, 등을 파악하여 이용자에게 최적화된 정보 제공을 위해 사용됩니다.
나. 쿠키의 설치·운영 및 거부 : 웹브라우저 상단의 도구>인터넷 옵션>개인정보 메뉴의 옵션 설정을 통해 쿠키 저장을 거부 할 수 있습니다.
다. 쿠키 저장을 거부할 경우 맞춤형 서비스 이용에 어려움이 발생할 수 있습니다.

7. 개인정보 보호책임자

이 름 : 정일선 차장
소 속 : 두성시스템㈜
전 화 : 010-9269-0434
이메일 : mwdoosung@naver.com

8. 개인정보의 안전성 확보 조치

개인정보의 암호화
이용자의 비밀번호는 암호화 되어 저장 및 관리되고 있어, 본인만이 알 수 있으며 중요한 데이터는 파일 및 전송 데이터를 암호화 하거나 파일 잠금 기능을 사용하는 등의 별도 보안기능을 사용하고 있습니다.

9. 개인정보처리방침의 변경

이 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.
공고일자 : 2023-
시행일자 : 2023-