팬 없는 SPS 및 애플리케이션 솔루션

페이지 정보

작성일 2019-03-22 00:00

본문

민웰 영문 주소 : https://www.meanwell.com/kr/newsInfo.aspx?c=5&i=707


일반적으로 팬이 내장된 SPS는 피할 수 없는 소음, 진동, 추가적인 전력 소모, 예상치 못한 기계적 고장, 단기적인 신뢰성, 먼지 조각 등과 같은 특정한 약점이 있습니다. 그에 반해 팬 없는 SPS는 더 작고, 더 안정적이며, 더 유연하고 더 낮은 노이즈를 제공합니다팬 없는 SPS와 팬이 내장된 SPS의 열적 특성을 이해하기 위해 SPS의 다양한 방열 방법을 소개합니다.

SPS 효율성 및 전력 손실
효율은 입력 전력에 대한 총 출력 전력의 백분율 비율입니다. 이는 일반적으로 공칭 입력 전압에서 최대 부하로 지정됩니다. 스위칭 장치, 접합 기반 장치, 커패시터, 인덕터 등과 같은 수동 및 능동 부품에서 열 형태로 소실되는 에너지로 인해 100% 효율을 달성하는 것은 불가능합니다. 그러나 적절한 전기 설계, 열 설계 및 부품 선택을 통해 95% 이상의 효율을 달성하는 것은 여전히 ​​가능합니다. 낮은 에너지 효율로 인해 전기적 특성 및 방열이 영향을 받을 수 있으며, 과도한 전력 손실은 전원 공급 장치의 수명을 단축시킬 뿐만 아니라 전기적 특성 성능의 편차를 유발할 수 있습니다.
 
SPS 전력 레벨 및 방열 방법
애플리케이션에 따라, 방열 방법은 다를 수 있습니다. 일반적으로, 자연 대류, 강제 대류 및 수냉은 일반적인 방열 방법이며, 서로 다른 방열 능력을 갖습니다. 다양한 방열 방법에 따른 비교에 대한 아래 설명을 참조하시기 바랍니다.


(1) 서로 다른 방열 방법 간의 열 전달 계수 비교

방열 방식

열전달 계수(W/m2K)

 자연 대류

 3-12

 강제 공기 대류

 10-100

 수냉

 3000-7000

 

(2) 서로 다른 방열 방법 간의 방열 능력 비교 

06f44d13c7fa3a9199c749ebd13987b4_1688088688_3444.png


위의 표와 그래프에서 수냉식은 더 높은 방열 능력을 가지고 있음이 분명하지만 시스템 메커니즘 설계에 더 많은 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. SPS의 세 가지 방열 방법을 비교하면 아래 표와 같이 장단점 및 애플리케이션이 포함됩니다.

 

장점

단점

애플리케이션

자연 대류(수동)

• 광범위하게 가능

• 저비용.

• 추가 전력 소비 없음.

• 음향 소음 및 진동 없음, 무음 작동.

• 최소한의 유지보수.

• 간단한 구조, 쉬운 설치.

 • 낮은 방열 능력.

• 큰 방열 면적 요구 사항.

• 강한 방향 의존성.

• 다양한 환경 조건에서 방열 효율을 제어하기 어려움.

• 대류 표면에는 파편과 부식이 없어야 함.

 • 전력 밀도가 낮은 애플리케이션.

• 저전력 의료 장비, 실내 조명, 가전 제품, 보안, 정밀 기기 등과 같은 소음, 진동 없는 요구 사항.

강제 공기 대류(활성)

• 수동 방열 방법에 비해 동일한 부피에 대한 열 저항이 낮음.

• 수동 방열 방법에 비해 더 큰 방열 기능.

• 맞춤형 냉각 성능.

• 단기 신뢰성.

• 비쌈.

• 정기적인 유지보수 및 교체가 필요.

• 먼지 등 이물질 잔해

• 음향 소음 및 진동.

• 작동을 위해 추가 에너지원 필요.

 • 중간에서 높은 전력 밀도의 애플리케이션.

• 기존 공기 흐름이 있는 시스템.

• 일반적으로 산업기기, 정보통신, 옥외조명 등에 사용됨.

수냉식

(활성)

• 훨씬 뛰어난 방열 기능.

• 높은 방열 효율.

• 소음과 진동이 없고 작동이 조용함.

• 높은 주변 온도로 효과적인 냉각..

SPS 수명이 늘어남.

•매우 넓은 작동 온도 범위.

• 복잡성.

• 비쌈.

• 누출에 대한 민감성.

• 추가 외부 액체 냉각기가 필요.

• 고밀도에서 초고밀도 애플리케이션.

• 낮은 프로파일 애플리케이션.

• 일정한 열 순환 장비 필요.

• 가혹한 환경.

• 산업용 레이저, 충전소 등의 고출력 산업용 장비에 주로 사용됨.

 

























민웰 고전력 팬 없는 SPS 제품에 대한 간략한 소개
UHP/PHP 시리즈 SPS의 특징은 더 작은 크기( 50% 크기 축소), 높은 작동 효율, 더 넓은 온도 작동 범위, 광범위한 안전 승인 및 모든 종류의 애플리케이션에 대한 높은 가치(가성비)를 포함합니다. UHP/PHP 시리즈는 엔드 시스템에 통합하기 위한 최상의 선택입니다.
 

a. 소형화된 현대 장비를 위한 솔루션을 제공하는 소형 설계.

b. 팬 없는 설계는 조용한 환경에서 사용되는 장비에 적합하며, 추가 이점으로 시스템의 신뢰성이 향상됨.

c. 고효율 및 저전력 소비로 최종 시스템의 에너지 절감 효과 향상

d. 다양한 환경 또는 설치에 적합한 -30 ~ +70 ℃의 넓은 작동 온도.

e. UL/TUV62368-1, IEC/EN60950-1 규정에 의해 인증됨.

f. IEC/EN60335-1, EN61558 OVC III 규정을 충족.

g. 최대 작동 고도 5000m.

 
UHP/PHP 시리즈 SPS는 팬 없고 반캡슐화된 설계로 정밀 기기, 충전소, 배전반/캐비닛, 산업용 4.0 로봇 애플리케이션 및 ITE 장비를 위한 최상의 솔루션을 제공할 수 있습니다.

아래 표의 간략한 비교는 UHP/PHP 시리즈 SPS의 주요 차이를 식별합니다:

 

 UHP-500

 UHP-750

 UHP-1000

 UHP-1500

 UHP-2500

 PHP-3500

 냉각방식

수동

냉각

 수동

냉각

 수동

냉각

수동

냉각

수동

냉각

수냉식

 입력 전압

 90~264Vac

 90~264Vac

 90~264Vac

 90~264Vac

 90~264Vac

 90~264Vac

출력 전압

 4.2/ 5/ 12/ 15/ 24/ 36/ 48V

 12/ 24/ 36/ 48V

 24/ 48V

 24/ 48V

24/ 48V 

 24/ 48V

효율성

 95%

 95%

 96%

 96%

 96%

 96%

 통신 인터페이스

 ─

 ─

 ─

 CANBus

    PMBus

 CANBus

    PMBus

 CANBus

     PMBus

치수

(L x W x H mm)

 232*81*31

 237*100*41

 240*115*41

 290*140*41

 310*140*60

 380*140*60




상기 제품 문의는 아래 연락처로 연락 바랍니다.

 민웰두성 : 02-2107-3800

 두성시스템 : 02-6679-3727

 

해당 내용은 민웰 공식 웹사이트에 게시된 공지를 번역했으며번역 내용의 저작권은 두성시스템㈜에 있으므로 무단 도용배포  복제를 금합니다.

개인정보 처리방침

1. 개인정보의 처리 목적

① 두성시스템㈜는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리하고 있으며, 다음의 목적 이외의 용도로는 이용하지 않습니다. 고객 가입의사 확인, 고객에 대한 서비스 제공에 따른 본인 식별·인증, 회원자격 유지·관리, 물품 또는 서비스 공급에 따른 금액 결제, 물품 또는 서비스의 공급·배송, 마케팅 및 광고에의 활용

2. 개인정보의 처리 및 보유 기간 작성

① 두성시스템㈜는 정보주체로부터 개인정보를 수집할 때 동의 받은 개인정보 보유·이용기간 또는 법령에 따른 개인정보 보유·이용기간 내에서 개인정보를 처리·보유합니다.
② 구체적인 개인정보 처리 및 보유 기간은 다음과 같습니다.
고객 가입 및 관리 : 서비스 이용계약 또는 회원가입 해지시까지, 다만 채권·채무관계 잔존시에는 해당 채권·채무관계 정산시까지
전자상거래에서의 계약·청약철회, 대금결제, 재화 등 공급기록 : 5년

3. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법

정보주체는 두성시스템㈜에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.
1. 개인정보 열람요구
2. 오류 등이 있을 경우 정정 요구
3. 삭제요구
4. 처리정지 요구

4. 처리하는 개인정보 항목

개인정보 처리업무: 홈페이지 회원가입 및 관리, 민원사무 처리, 재화 또는 서비스 제공, 마케팅 및 광고에의 활용
필수항목: 로그인ID, 비밀번호, 서비스 이용 기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보, 결제기록 선택항목: 이메일, 성별, 이름

5. 개인정보의 파기

파기절차 이용자가 입력한 정보는 목적 달성 후 별도의 DB에 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 저장된 후 혹은 즉시 파기됩니다. 이 때, DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 다른 목적으로 이용되지 않습니다.
파기기한
이용자의 개인정보는 개인정보의 보유기간이 경과된 경우에는 보유기간의 종료일로부터 5일 이내에, 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기합니다.

6. 개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항

① 두성시스템㈜는 개별적인 맞춤서비스를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키(cookie)’를 사용합니다.

② 쿠키는 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버(http)가 이용자의 컴퓨터 브라우저에게 보내는 소량의 정보이며 이용자들의 컴퓨터 내의 하드디스크에 저장되기도 합니다.
가. 쿠키의 사용 목적 : 이용자가 방문한 각 서비스와 웹 사이트들에 대한 방문 및 이용형태, 인기 검색어, 보안접속 여부, 등을 파악하여 이용자에게 최적화된 정보 제공을 위해 사용됩니다.
나. 쿠키의 설치·운영 및 거부 : 웹브라우저 상단의 도구>인터넷 옵션>개인정보 메뉴의 옵션 설정을 통해 쿠키 저장을 거부 할 수 있습니다.
다. 쿠키 저장을 거부할 경우 맞춤형 서비스 이용에 어려움이 발생할 수 있습니다.

7. 개인정보 보호책임자

이 름 : 정일선 차장
소 속 : 두성시스템㈜
전 화 : 010-9269-0434
이메일 : mwdoosung@naver.com

8. 개인정보의 안전성 확보 조치

개인정보의 암호화
이용자의 비밀번호는 암호화 되어 저장 및 관리되고 있어, 본인만이 알 수 있으며 중요한 데이터는 파일 및 전송 데이터를 암호화 하거나 파일 잠금 기능을 사용하는 등의 별도 보안기능을 사용하고 있습니다.

9. 개인정보처리방침의 변경

이 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.
공고일자 : 2023-
시행일자 : 2023-